Главная › Форумы › Материалы и комплектующие › Материалы и комплектующие › 220 вольовый ТЭН на 110 вольтах напряжения
- В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление 4 года назад сделано
Mixail.
-
АвторСообщения
-
11.08.2017 в 20:50 #6569
Доброго времени суток!
Нахожусь не в России и поэтому вопрос заключается в использовании 220 вольтного тэна при 110 вольтах. Можно ли подобрать, да так чтобы получился на выходе 3кВт тэн?
11.08.2017 в 22:31 #6586Можно, Вам нужен тогда ТЭН на примерно 15 кВт – 220 вольт. Но гораздо проще купить в местном магазине ТЭН адаптированный под местное напряжение. Иначе переплатите изрядно.
Хорошо живет на свете Винни-Пух...
12.08.2017 в 01:17 #6601местные по 1.5 квт на 120 вольт, более мощные на 240 вольт. А может 240 вольтовые и взять тогда? Но что мне не нравиться, то что они короткие и тогда наверно надо два ставить. Я про 1.5 квт на 120 вольт.
на картинке 1.5 квт.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.31.10.2017 в 14:06 #10941Приветствую.. А если пойти чуть сложным путём, но продуктивным -то есть при купить или сделать повышающий трансформатор с 110 вольт на 220 вольт , только мощность тра-ра с запасом нужно брать. И использовать 220вольтовые тены
31.10.2017 в 14:22 #10944P=U*U*R следовательно при уменьшения напряжения в два раза мощность тена падает в 4- раза..
поэтому если вам необходимо таки использовать тэн который при напряжении 220 вольт выдаёт 3 Кватта … и получить ту же самую мощность но от питания в 110 вольт – то нужно просто взять 4-ре одинаковых таких тэна и подключить их все к 110 вольтам параллельно
все другие решения имеют меньший КПД..
31.10.2017 в 19:48 #10959Абсолютно согласен с Jelsay по теме кпд т.к. <i>транс…р тоже жрёт ЭДС и вероятно ему потребуется охлаждение.</i>
31.08.2019 в 06:45 #4728431.08.2019 в 12:46 #47302Самый простой способ – сделать удвоитель напряжения – однотактный – два диода +два конденсатора.Но лучше двухтактный – смотри гугл.Просадка конечно будет,если сравнить с 220в,то около 200.Проверено.Единственное – для корректной работы регулятора возможно придется зашунтировать выход регулятора резистивной нагрузкой – допустим электролампой ват на 50.При удвоении напряжения проще сделать шим на мощных полевых или ижбт на стороне постоянки .
31.08.2019 в 12:57 #47304Иногда возможно подключится к двум фазам – будет 240в.В крартирах это почти во всех,в домах во всех.При мощности потребления прибором – допустим стиралка,более 2 квт используют две фазы – стоят специальные розетки.
-