Ответы в темах
-
АвторСообщения
-
10.01.2020 в 08:31 #56966
Спасибо!
Я на предыдущей автоматике (своей самописной – не лакибокс), питал клапан напряжением 8В. Хватало на переключение и грелся в меру. Сейчас пытаюсь переехать на лакибокс с минимальными изменениями. Сделаю пока так же)))
10.01.2020 в 08:02 #56964С ногами понятно, и на схеме всё есть.
Я имею в виду, что я игнорю импульс повышающего напряжения на клапана (то есть PWM_CH9, он же нога 6 PWM, никуда не подключаю), вместо схемы step up ставлю релюшку, на её вход кидаю например PWM_CH2, а реле коммутирует напряжение 12В на клапан отбора тела. И всё должно работать без внесения изменений в скетч. Так?
10.01.2020 в 07:34 #56960Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что если не заморачиваться пока со схемой StepUp, то выходы PWM_CHxxx можно подать на управляющие входы соответствующих реле и клапаны будет открываться постоянным напряжением (без повышенного на открытие и пониженного на поддержание состояния)?
13.12.2019 в 13:12 #55151Предупреждаю сразу, я пока теоретик)))
Сам собираю колонну, правда колпачковую (у меня Dвнутр=75мм, высота этажа 106мм – стекло + прокладки), но выбирал из того, что есть в продаже.
Точных расчетов я не видел. В продаже в основном стекла высотой 100мм (причем для разных диаметров высота одна). Где-то на форумах встречал мысль, что высота должна быть не меньше внутреннего диаметра. Дополнительное увеличение высоты может позволить увеличить пиковую мощность и не поймать брызгоунос на следующий этаж.
Я бы рассуждал так:
В нашем случае: D=81. Высота должна быть не меньше.
Этот диаметр должен работать с хорошим КПД до 3 кВт (по тем формулам, что Счастливчик приводил в ветке про колпачковые тарелки, но у ситчатых суть та же). Если планируется мощность не превышающая 3кВт, то я бы взял высоту 85-100мм. Если мощность может быть больше (хотя бы в перспективе), то взял бы дополнительный запас высоты 100-115мм.
Опять же нужно учесть кол-во тарелок и высоту потолков. Если высота позволяет, выше этаж = лучше. Меньше шансов поймать брызгоунос.
11.11.2019 в 14:30 #52735Говорите 10 киловат, … но если на талелочке уменьшить проходимость флегмы за счет уменьшения отверстий это не решит вопрос….?
Я думаю, не решит. Размер отверстий (точнее отношение суммарной площади отверстий к площади тарелки) рекомендован и выстрадан многими экспериментами. Ситчатые в принципе имеют узкий диапазон мощности, на которой могут работать. Поэтому если есть возможность и необходимость варьировать мощность в таких широких диапазонах (4 – 10 кВт), то лучше делать колпачковую колонну.
07.11.2019 в 15:33 #52511Гуру не спешат на помощь))), давайте порассуждаем.
Меня лично пугает диаметр колонны в 176 мм!!!
Если ориентироваться на подходы к расчетам, которые Счастливчик привел в теме про колпачковую колонну, то скорость пара в этой колонне даже при 5 кВт будет 0,15 м/с.
При оптимальных 0,3 – 0,4.
Для такого диаметра нужно вдувать в колонну не менее 10кВт.27.09.2019 в 15:37 #49301Расчет ситчатых тарелок производится по той же методике, что приведена в теме про колпачковые?
Имеется в виде суммарная площадь отверстий для пара и высота перелива. А каков в током случае принцип выбора диаметра отверстий?
И в видео (по моему и про колпачковые и про ситчатые) говорится про расчетную крепость продукта. Как она рассчитывается?
24.09.2019 в 20:33 #49119нажать сброс настроек и обновить web страницу.
Блин! Всё так просто! Помогло, спасибо!
А я начитался в ветке страшилок от Алексея про пропадающие датчики и запаниковал преждевременно…
24.09.2019 в 17:02 #49109Подключил на макетке к nodemcu пару датчиков температуры и датчик давления. Больше ничего не подключено. Питается от USB компа. При старте в мониторе порта отображаются значения всех датчиков, а в веб-интерфейсе отображается только давление. Датчики температуры не видны. Вопрос: с чем это может быть связано? Подключены по классической схеме (резистор между датой и питанием 3.3).
-
АвторСообщения