Ответы в темах
-
АвторСообщения
-
05.06.2023 в 06:37 #111810
Вме предыдущие “гиморои” с отваливанием датчиков – были из-за температурных этих датчиков ds18b20. Путём тупого перебора , выбрал таки 5 датчиков которые уверенно работают и не отваливаются. Причём покупал их по 3-4 шт в разных магазинах на али и в Чип и Дипе тоже у разных продавцов. Как в гильзе, так и без – в виде голого транзистора.
05.06.2023 в 06:31 #111809Уф, добрался до ректификации, таки всё заработало.
Автоматика штатно всё отрабатывает и ничего не отваливается.
Осталось разобраться с настройками отбора. Головы нормально на 10сек и 6,5%
С телом пока непонятно. При 8сек и 16 % – идёт медленный отбор (около 600мл в час), Если увеличить – температура сразу лезет вверх и автоматика уменьшает отбор 🙁 В следующий раз – попробую тело по пару отбирать, а головы остатки тела через жижу. Использовал 2 клапана как на видео Счастливчика, но в настройках надо выбирать 1 клапан. Вообщем осталось руку набить, главное автоматика заработала.
И ещё один вопрос, если при дистиляции выбираем клапан воды – при какой температуре он откроется , если откроется вообще ?
23.05.2023 в 19:05 #111670Нашёл …. ето в файле юзер конфиг, выбирать надо
23.05.2023 в 18:56 #111669В крайней прошивке от Сергея_р на 20 странице – тоже не вижу выбора мощности тэна 🙁
Может я не тот файл открываю ? С расширением ino.
21.05.2023 в 15:25 #111643Баре, кто подскажет по прошивке ?
Сообщение 79981 Игорь
Новая прошивка РМ версия 1.4l
https://drive.google.com/file/d/1QVaYImq9eDOUFyflVCVTsPhGqSvEVZbF/view?usp=sharingВ какой строке этой прошивки выбираем мощность тена ?
У меня резистор R9 = 75 Ом (max 3200 Вт).
06.05.2023 в 14:15 #111458Заливал автоматом, компиляцию под себя ещё не освоил, хотя под РМ придётся (уже всё пришло, только шить осталось) 🙁
04.05.2023 в 06:29 #111429Перебирал 4 вемоса (первый просто сдох), ещё два – датчики отваливались, с одним таки вроде бы заработали, гонял зажигалкой – не отваливаются. Осталось ещё по времени работы проверить. Теперь ещё баг с отключением тена победить. На крайняк, прилеплю четвёртый Т датчик , воткну его в бак (будет в баке 2 датчика)) и выставлю отсечку.
03.05.2023 в 07:27 #111419Баре, ещё вопрос .
Дистиляция – всё нормально. По превышению температуры в баке или воды, процесс прекращается, напруга на тэн отключается.
При ректификации – по превышении воды пищит и отключает, при достижении выставленных 45% снижает напругу на тен,
на “в баке ” выставлена отсечка 98гр. – пищит, в интерфейсе выделяет строку красным, но тэн не отключает 🙁 терпел секунд 20-30. Назначил другой датчик “баком” – тот же результат.
Может кто проверить ? Похоже на програмный баг. При дистиляции ведь нормально отключает 🙁
16.04.2023 в 17:30 #110985Для чистоты эксперимента, надо будет ещё 3.3в драйвер поменять.
16.04.2023 в 17:27 #110984Да уже думал чисто вемос запитать, подвесить на него тока датчики и через вебинтерфейс поглядеть.
16.04.2023 в 17:24 #11098318б20 питаю 5 вольтами через 1n4148 с 10 мКф на землю, подпор жёлтого на 3,3В через 2к7 и пробовал через 2к3.
16.04.2023 в 17:03 #110981Поковырялся ….. похоже таки датчики. Перепробывал в итоге 3 вемоса, никаких изменений. Поменял 5в БП, тожь не к чему не привело. Цепь питания и подтяжки Т датчиков собрал заново в другом углу платы, также попробовал подтянуть на 5в через 4к7 – также безрезультатно 🙁 В итоге путём перебора, удалось таки подобрать 3 определяющихся датчика. Четвёртым, к ним удалось подцепить голый (как транзистор) запихнул в длинную гильзу. Два из непошедших сильно грелись , похожь +\- перепутан был (на одном из них в длинной гильзе был мой косяк, заипался к вечеру ). Остальные, при подключении – просто сажали все остальные 3 живых датчика 🙁 При этом на осцилографе картинка на жёлтом проводе не менялась, но все 4 датчика не определялись в веб интерфейсе. Заказал еще три разных кучки голых без гильз на али и чипедипе, для запихания в длинную гильзу, можь из 20 штук выбиру хоть один.
В итоге при эксперементальном включении, датчик в длинной гильзе опять отработал на 84гр как 150гр. Убрал его нах и оставшиеся 3 датчика успешно казали температуру без ухода в аут. Подключил вместо тена нагревательный столик для выпаивания светодиодов, на него поставил серебряну рюмку с водой и воткнул туда датчики и свершилось чудо. Псевдо дистиляция прекращается при достижении выставленной Т в баке или по превышении Т воды. Напруга на нагревательный столик отрубается, пищит и пишет о прекращении по Т.
При псевдоректификации,превышение кажет, но нагрев не отрубает. Тока пищит и мигает красным. Грешу на несоблюдение процесса, типа не выдержено время стабилизации колонны и т.д. Надо пробовать на колонне а не столе. Но уже какая никакая подвижка !
11.04.2023 в 12:36 #110857Поменял датчики и Вемос на новые, проблема осталась. Чётко обнаруживает два старых прописываются (сброс датчиков, обновление страницы, сохранение, (сидят уверенно не отваливаясь даже в стакан с кипятком пихал). другие датчики ваще не видит (шт семь), С новыми не находит и эти два. Иногда находит третий который вылетает первым по 150гр. Через несколько минут после пуска, останов по Т, сначала один, потом остальные показывают 150 гр . Начал грешить на питание дс18б20 и подтяжку. Может стоит попробовать данные подтянуть на 5в через 4.7к , посмотрел , почти везде так рекомендуют ? В выхи полезу с осцилографом поглядеть. Осталось ещё напрямую подпаятся на плату, минуя джеки 3,5 на корпусе. На плате на штырьковые пины, подпаял напрямую без разъёмов.
04.04.2023 в 21:25 #110649Возможно, датчик с бака вынимал и менял на короткий.
04.04.2023 в 19:15 #110646Это старая фото, с дистиляции, там градусники слетели. По графику виден скачок. Они сохраняются, пару недель “хранились” но как тока датчик бака поднимается выше 80 с чем то градусов – отваливается. Оставлял включенными на ночь, всё нормально , немслетали, но не грел их. При дистиляции писал 150 гр, при ректе – 100гр. Он самодельный, как транзистор засунут в нерж. гильзу 25см.
В субботу пробовал ректификацию, с тем же результатом 🙁 как в баке , Т приблизилась к 84гр, датчик отвалился и стал показывать 100 гр. Попытался его поменять – новые не определяются. этот остыл , нагрелся и опять повесил всё. Другие новые не видит. Вообщем жду ещё датчики и вемос , заказал в чипедипе 3 датчика из разных мест, один голый как транзисор. Буду пробовать заменой . Температурные тока на вемосе висят, но всёжь более грешу на них. Налью в два стакана горячей воды и проверю датчики бака и царги
На АЦП – перелива, этанола и протечки.
-
АвторСообщения