    @vadim0130

    Вме предыдущие “гиморои” с отваливанием датчиков – были из-за температурных этих датчиков ds18b20. Путём тупого перебора , выбрал таки 5 датчиков которые уверенно работают и не отваливаются. Причём покупал их по 3-4 шт в разных магазинах на али и в Чип и Дипе тоже у разных продавцов. Как в гильзе, так и без – в виде голого транзистора.

    #111809
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    Уф, добрался до ректификации, таки всё заработало.

    Автоматика штатно всё отрабатывает и ничего не отваливается.

    Осталось разобраться с настройками отбора. Головы нормально на 10сек и 6,5%

    С телом пока непонятно. При 8сек и 16 % – идёт медленный отбор (около 600мл в час), Если увеличить – температура сразу лезет вверх и автоматика уменьшает отбор 🙁   В следующий раз – попробую тело по пару отбирать, а головы остатки тела через жижу. Использовал 2 клапана как на видео Счастливчика, но в настройках надо выбирать 1 клапан. Вообщем осталось руку набить, главное автоматика заработала.

    И ещё один вопрос, если при дистиляции выбираем клапан воды – при какой температуре он откроется , если откроется вообще ?

    #111670
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    Нашёл …. ето в файле юзер конфиг,  выбирать надо

    #111669
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    В крайней прошивке от Сергея_р   на 20 странице  – тоже  не вижу выбора мощности тэна 🙁

    Может я не тот файл открываю ?  С расширением  ino.

    #111643
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    Баре, кто подскажет  по прошивке ?

    Сообщение 79981 Игорь
    Новая прошивка РМ версия 1.4l
    https://drive.google.com/file/d/1QVaYImq9eDOUFyflVCVTsPhGqSvEVZbF/view?usp=sharing

    В какой строке этой прошивки  выбираем мощность тена ?

    У меня резистор R9 = 75 Ом (max 3200 Вт).

    #111458
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    Заливал автоматом, компиляцию под себя ещё  не освоил, хотя под РМ  придётся  (уже всё пришло, только шить осталось) 🙁

    #111429
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    Перебирал 4 вемоса  (первый просто сдох), ещё два – датчики  отваливались,  с одним  таки  вроде бы заработали, гонял  зажигалкой – не отваливаются. Осталось ещё по  времени работы проверить. Теперь ещё  баг с отключением тена победить. На крайняк, прилеплю четвёртый Т датчик , воткну  его в бак (будет в баке 2 датчика)) и выставлю отсечку.

    #111419
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    Баре, ещё вопрос .

    Дистиляция – всё нормально. По превышению температуры в баке или воды, процесс прекращается, напруга на тэн отключается.

    При ректификации –    по превышении воды пищит и отключает, при достижении выставленных 45% снижает  напругу на тен,

    на “в баке ” выставлена отсечка 98гр. –  пищит, в интерфейсе выделяет строку красным, но тэн не отключает 🙁 терпел секунд 20-30.    Назначил другой датчик “баком” – тот же результат.

    Может кто проверить ? Похоже на програмный баг. При дистиляции ведь нормально отключает 🙁

    #110985
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    Для чистоты эксперимента, надо будет ещё 3.3в драйвер поменять.

    #110984
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    Да уже думал чисто вемос  запитать, подвесить на него тока датчики и через вебинтерфейс поглядеть.

    #110983
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    18б20  питаю 5 вольтами через 1n4148 с 10 мКф на землю, подпор жёлтого на 3,3В через 2к7 и пробовал через 2к3.

    #110981
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    Поковырялся ….. похоже таки датчики. Перепробывал в итоге 3 вемоса, никаких изменений. Поменял 5в БП, тожь не к чему не привело. Цепь питания и подтяжки Т датчиков  собрал заново в другом углу платы, также попробовал подтянуть на 5в через 4к7 – также безрезультатно 🙁  В итоге путём перебора, удалось таки подобрать 3 определяющихся датчика. Четвёртым, к ним удалось  подцепить  голый (как транзистор) запихнул в длинную гильзу.  Два из непошедших  сильно  грелись , похожь +\-  перепутан был  (на одном из них  в длинной гильзе был мой косяк, заипался к вечеру  ). Остальные, при подключении – просто сажали все остальные 3 живых датчика 🙁 При этом на осцилографе картинка на жёлтом проводе не менялась, но все 4 датчика не определялись в веб интерфейсе. Заказал еще три разных кучки голых без гильз  на али и чипедипе, для запихания в длинную гильзу, можь из 20 штук выбиру хоть один.

    В итоге при эксперементальном включении, датчик  в длинной гильзе  опять отработал на 84гр  как 150гр. Убрал его нах и оставшиеся 3 датчика успешно казали температуру без ухода в аут.  Подключил вместо тена нагревательный столик для выпаивания светодиодов, на него поставил серебряну рюмку с водой и воткнул туда датчики и свершилось чудо. Псевдо дистиляция прекращается при достижении выставленной Т в баке или по превышении Т воды. Напруга на нагревательный столик отрубается, пищит и пишет о прекращении по Т.

    При псевдоректификации,превышение  кажет, но нагрев не отрубает. Тока пищит и мигает красным. Грешу на несоблюдение процесса, типа не выдержено время стабилизации колонны и т.д.  Надо пробовать на колонне а не столе. Но уже какая никакая подвижка !

    #110857
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    Поменял датчики и Вемос на новые, проблема  осталась. Чётко обнаруживает два старых  прописываются  (сброс датчиков, обновление страницы, сохранение,  (сидят уверенно не отваливаясь даже в стакан с кипятком пихал). другие датчики ваще не видит (шт семь),  С новыми не находит и эти два. Иногда находит третий который вылетает первым по 150гр.  Через несколько минут после пуска,  останов по Т, сначала один, потом остальные показывают 150 гр . Начал грешить на питание дс18б20 и  подтяжку.  Может стоит попробовать данные подтянуть на 5в через 4.7к  ,  посмотрел , почти везде так рекомендуют  ? В выхи полезу с осцилографом поглядеть. Осталось ещё напрямую подпаятся на плату, минуя джеки 3,5 на корпусе. На плате на штырьковые пины, подпаял напрямую без разъёмов.

    #110649
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    Возможно, датчик с бака вынимал и менял на короткий.

    #110646
    Vadim0130
    Участник
    • Ответов: 145
    @vadim0130

    Это старая фото, с дистиляции, там градусники слетели. По графику виден скачок. Они сохраняются, пару недель “хранились”  но как тока датчик бака поднимается выше 80 с чем то градусов – отваливается. Оставлял включенными на ночь, всё нормально , немслетали, но не грел их. При дистиляции писал 150 гр, при ректе – 100гр.  Он самодельный, как транзистор засунут в нерж.  гильзу 25см.

    В субботу пробовал ректификацию, с тем же результатом 🙁 как в баке , Т приблизилась к 84гр, датчик отвалился и стал показывать 100 гр. Попытался его поменять – новые не определяются. этот остыл , нагрелся и опять повесил всё. Другие новые не видит. Вообщем жду ещё датчики  и вемос , заказал в чипедипе  3  датчика из разных мест, один голый как транзисор. Буду пробовать заменой .   Температурные тока на вемосе висят, но всёжь более грешу на них. Налью в два стакана горячей воды и проверю датчики  бака и царги

    На АЦП – перелива, этанола и протечки.

     