Ответы в темах
-
АвторСообщения
-
19.12.2020 в 19:51 #76950
Спасибо за отклик. Автоматика пришла именно с этими датчиками. Контакты вроде нормальные. В кипящей воде на плитке показывали адекватную температуру. ТЭН в кубе заземлен через третью жилу. Что еще можно попробовать?
19.12.2020 в 15:59 #76928И что же делать?
28.01.2019 в 20:25 #34872Сделайте фото чтобы было видно о чем вы говорите. Я собирал автоматику сам у всех разные провода. И смотрите схему.
За качество конечно извиняюсь.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.28.01.2019 в 19:27 #34862Вам надо взять твердотельное реле SSD-40A. На плюс – красный проводок, что у вас идет от разъема питания, на минус черный. А контакты 220В реле идут в разрыв одной из жил 220В кабеля от розетки к ТЭНу. Все! Разумеется реле прикрутите к радиатору, на 3 кВт оно неслабо греется. Любой технологический проект проходит фазу запуска и развития. На первых порах, действительно требуется чуть больший энтузиазм в освоении железки, т.к. банально не хватает времени на написание детальных инструкций по всем ситуациям. Если у Вас негативный опыт, то Вы можете вернуть устройство в магазин. Проблем с этим нет.
Да психанул маленько конечно. Информации мало и она не обобщена, а знаний в этой области практически нет, ну или на уровне школьного курса физики. Если я правильно понимаю, то по схеме предложенной Вами, регулировка Тэном происходит последовательным включением выключением питания? Или я ошибаюсь? Про красный и черный проводки понятно, а белый куда?
28.01.2019 в 18:31 #34858Только я не уверен что ваше устройство будет адекватно работать с SSD скорее всего нужно ставить после SSD простое реле на 220v которое будет включать регулятор. Я пользуюсь РМ- 2 примерно по такой схеме.
Я пока просто включил его после твердотельного реле и он гасил все скачки напряжения, мигая табло весь погон) В следующий раз уже не буду над ним так издеваться.)
Спасибо что откликнулись на просьбу о помощи. Если можно то поподробней про то как вы подключили автоматику. И попроще пожалуйста, сильно попроще. Как для школьника что ли.
28.01.2019 в 18:28 #34857Если вы про LuckyBox то зря все есть в инструкции по эксплуатации. Кабель подойдёт от зарядки телефона. Читайте инструкцию https://luckycenter.ru/mnogofunkcionalnaja-avtomatika-luckybox
Да нет там нифига. Подключите устройство через USB-кабель к компьютеру – это все что я нашел в инструкции. А как его подключить непонятно. Куда подключать кабель от телефона. Нет на устройстве никаких USB портов. С прошивкой ладно с горем пополам разобрался, обновил через Web-интерфейс. Ну можно это расписать в инструкции к Lucky Box или это непосильный труд. Выбросили на продажу, взяли деньги, а дальше разбирайтесь сами как хотите. Вот я о чем. Приходится тратить время, вникать. Это сильно напрягает.
28.01.2019 в 15:43 #34847Короче купил я какую то херь недоделаную. Толковых инструкций для “чайников” нет, как управлять мощностью непонятно, как прошить свежую прошивку тоже хрен разберещь. (Подключите по USB, а кабель где взять?)
И помочь простому человеку некому.
Кому продать эту лабуду?
28.01.2019 в 13:25 #34837Я уже спрашивал ) Все меня игнорирую, а я не смог разобраться как им управлять внешне(
Я так понимаю, что это все для узкого круга посвященных?
28.01.2019 в 13:22 #34836Есть один очень простой вариант, после выхода на +80 градусов переключать твердотельным реле на этот регулятор нагрев. Предварительно на нем выставить нужное значение у меня это 35. А мощность на лакибоксе всегда оставлять 100%. Я так и сделаю потому, что за него все равно уже деньги заплачены и работает он идеально у меня.
А можно поподробней, я в электротехнике дуб дубом. Твердотельное реле – что это. И как осуществить сие на практике.
-
АвторСообщения