Ответы в темах
-
АвторСообщения
-
20.07.2021 в 15:13 #86239
У вас, судя по постам, Лаки более двух лет. Всё это время без клапанов, в режиме наблюдения?
Да у меня и не было его никогда. И сейчас пока еще нет.
Я хочу свою версию платы сделать. Поизучал вашу текущую реализацию, вот и появились вопросы по функционалу. Если вам не трудно, то буду рад ответу.
20.07.2021 в 12:16 #86233А для снижения нагрева служит импульсное включение клапанов. Сначала подаётся полное напряжение, а потом – достаточное для удержания
Вот меня интересует нагрев клапана – это реальная проблема для нас. Или просто перестраховка, типа сделаю на всякий случай, чтобы уж точно ничего не вспыхнуло.
Так что схемотехника не очень удачна в этом плане.
Какой должна быть удачная схемотехника? Только 4 шт НЗ клапанов, которые открываются статичным сигналом высокого уровня с РСА.
Громкость убавляют, как правило, если автоматика расположена неподалёку от спальни/детской. Чтобы не мешать сну.
То есть по хорошему регулировка громкости – это бантик, который все немного усложняет и удорожает.
19.07.2021 в 23:36 #86210Всем привет. Я пока еще не очень разбираюсь в вопросе, но после изучения схемы платы 2.41 версии, остались вопросы.
Регулирование громкости и частоты динамика – это вообще нужная штука или от этого можно отказаться в пользу упрощения.
Второй вопрос – применения ШИМ в клапанах это реальная необходимость? То есть цель перехода на ШИМ это снижение нагрева клапанов. А что будет если постоянно питать их номинальным напряжением?
08.11.2019 в 13:33 #52565А вот еще вопрос. Полярность подключения датчика тока и напряжения к АЦП имеет значение? или там знак не принимается во внимание?
08.11.2019 в 13:01 #52560среднеквадратичное значение напряжения на нагрузке 72 вольта
Не учел что на ТЭНе не 220В, а уже 72В. Я считал неправильно через 220В. Вопрос снят.
Так а зачем там толстые провода? Силовая часть в плату не захоит. Токи там небольшие.
08.11.2019 в 12:16 #52556Да, с током что – то странное и у меня творится.
ТЭН 2.3КВт
для такого тэна пересчитал коэффициент
#define CurrentCoeff 414 // резистор R9 = 100 Ом (max 2300 Вт)
При нагрузке в 10% показания тока неверные.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.05.11.2019 в 17:09 #52356Еще вопрос. У меня ТЭН 21 Ом, что соответствует мощности 2.3Квт. Какой резистор R9 и коэффициент необходимо применять? Из каких соображений он выбирается и для чего он?
05.11.2019 в 17:00 #52355А какое должно быть на нем напряжение? Намерял 0,68в, это нормально или больше должно быть?
Вероятно стабилитрон неправильно впаян.
05.11.2019 в 13:46 #52338И в догонку второй вопрос. Чем обусловлено отсутствие регулировки в диапазоне 0-10% ? Шириной импульса с выхода детектора нуля?
05.11.2019 в 13:29 #52336Ребята, подскажите. В узле детектора нуля есть элементы которые ощутимо греются?
Я пробовал свой вариант детектора нуля. В моем варианте меньше элементов, но схема ощутимо греется при снижении номинала резисторов. К примеру, при резисторах по 30К корпуса 1206 греются очень сильно, думаю градусов 80-100.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.31.10.2019 в 14:21 #51965Ребята, привет!
Собираю схему регулятора. Появился вопрос по детекттору нуля. С выхода детектора нуля поступает импульсы на вход D3 Arduino при проходе синусоиды через 0.
Какая длительность импульса у вас получается? Может кто – нибудь осциллографом смотрел?
-