Ответы в темах
-
АвторСообщения
-
11.11.2021 в 17:15 #91659
Скорее всего проблемы по питанию, не стабильно. И я писал раньше с вемосом на 16м, Почти всегда проблема. Попробуйте 4метровый.
27.08.2021 в 00:34 #87670Блин бот блокирует.
так и делал не зависимо от выбранных настроек клапан подачи воды открывается сразу когда запускаю ректификацию. клапан подключен к выходу 3 при дисциляции такого нет.
и при отсечке по Т2 в ячейке отсечка температура сама устанавливаеться 156.57 там я снял видео экрана телефона как это происходит(https://drive.google.com/file/d/18WD9Gr31GtfEt1G94NI95tCVw9iKdlXT/view?usp=drivesdk). Может из-за ссылки блокирует.
26.08.2021 в 08:14 #87645При ректе клапан включается при росте темпы в царге. Сколь там градусов? А в кубе?
В самом начале 23-24. Сейчас жарко, клапан открывается сразу при включении режима ректификации не зависимо от температуры куба и царги. При дисциляции такого нет включается при 80 как положено.
25.08.2021 в 08:54 #87589<p style=”text-align: left;”>И ещё забыл спросить. Когда запускаешь ректификацию сразу включается клапан подачи воды, при дисциляции как и положено при достижении 80 в кубе.</p>
25.08.2021 в 08:52 #87588<p style=”text-align: left;”>Подскажите пожалуйста.</p>
При режиме ректификации когда ставишь только наблюдение отсечка по температуре в царге температура отсечки сама ставиться 157,56 стираю ставлю 80 через несколько секунд опять 157.56https://drive.google.com/file/d/18WD9Gr31GtfEt1G94NI95tCVw9iKdlXT/view?usp=drivesdk
02.08.2021 в 03:29 #86487Собрал плату 2.41 от Джона, столкнулся с проблемой клапан включаются на 1 секунду когда на экране выключает его (на экране включил горит зелёным выключил клапан открылся и сразу закрылся), и не работают датчики безопасности на экране никак не реагируют, сам датчик перелива срабатывает а на ардуино не передаёт. Может кто сталкивался
в прошивке клапана инвентированы? Датчики бывают тоже с обратным сигналом.
После прошивки 2022_BMP280_INVERT_PM-12346.
начал работать датчик давления а клапан клацает при включении а не при выключенииа датчики так и не определяються.
02.08.2021 в 03:28 #86619Добрый день, подскажите, где-то в темах встречал пост Sergey_r о последовательности сборки и проверке автоматики, но он был не в профильной теме, уже несколько раз все перерыл не могу найти – или уже глаз замылился или уже не знаю Собрал автоматику на плате от JON LB 2.41 DRV103H пост 71404 – при включении белый экран – где начинать рыть. Sergey_r писал, что были случаи когда Wemos ProD1_V1.1 прошивается но не работает, у меня прошился нормально, но как проверить его работоспособность? Его можно проверить если прошить и затолкать в весы винокура от Sergey_r? И конечно же огромное спасибо всем разработчикам, кто делится своими работами, не жалеет на нас своего времени, ни когда не думал, что в 49 лет начну заниматься радиоэлектроникой, ну заниматься это слишком громко пусть будет возьму в руки паяльник.
Нашел в чем проблема Вемос Д1 Мини про 16М прошиваеться и экран светит белым с 4М в той же плате проблем нет.
02.08.2021 в 03:28 #86476С экранами ошибка вышла проблема не в экранах. Заметил только вчера пришли еще ЕSP и получаеться что те которые D1-MINI PRO 16m прошиваются нормально но экран светит белым и сеть WIFI не видит его а D1-MINI PRO 4m экран работает но не работают клапана и датчики. И после того как инвентировал
https://luckycenter.ru/wp-content/uploads/2021/05/2022_BMP280_INVERT_PM-12346.zip
, Заработал датчик давления а клапан начал клацать при включении а не при выключении.
01.08.2021 в 20:02 #86678В подписи JONа есть две ссылки на прошивки, ты их пробовал?
Там прошивка только одна, да прбовал.
01.08.2021 в 19:18 #86676О каком транзисторе идет речь? Человек только начинает разбираться, а ты ему понятия подменяешь. Некрасиво.
ты прав моя ошибка. Не транзистор, резистор сидящий на первой ноге drv103, там по схеме 100кОм, попробуй 110, 120 или 130кОм.
В моем захолустье радиодеталей ни в одном магазине нет а тем более SMD, буду заказывать в нете пока прийдет попробую напишу.
Спасибо что помогаете.
30.07.2021 в 22:29 #86621И еще проблема у меня наверное где-то в схеме от джона 2.41 не правильно распаяно клапана 1,2,3,4 на экране настройки нажимаеш на клапан он открылся и сразу же закрылся хотя на экране клапан горит зеленым тестер показывает что подается напряжение в момент нажатия 12В а затем падает до 2,3В.
может подскажите где нокосячил.
Спасибо.
30.07.2021 в 22:11 #86620Добрый день, подскажите, где-то в темах встречал пост Sergey_r о последовательности сборки и проверке автоматики, но он был не в профильной теме, уже несколько раз все перерыл не могу найти – или уже глаз замылился или уже не знаю Собрал автоматику на плате от JON LB 2.41 DRV103H пост 71404 – при включении белый экран – где начинать рыть. Sergey_r писал, что были случаи когда Wemos ProD1_V1.1 прошивается но не работает, у меня прошился нормально, но как проверить его работоспособность? Его можно проверить если прошить и затолкать в весы винокура от Sergey_r? И конечно же огромное спасибо всем разработчикам, кто делится своими работами, не жалеет на нас своего времени, ни когда не думал, что в 49 лет начну заниматься радиоэлектроникой, ну заниматься это слишком громко пусть будет возьму в руки паяльник.
Бот заблокировал блин. Белый экран из-за Вемоса Д1Мини про 16М у меня несколько штук и все на 16М которые прошиваються и экран белый втыкаю в ту же плату Д1мини про 4М работает нормально.
30.07.2021 в 21:51 #86615Здравствуйте, Willi собрал плату от Джона 2.41 и столкнулся с тем что датчик перелива работает правильно а когда подключаеш датчик этанола постоянно пищит я так понимаю нужно инвертировать в прошивке.
И еще есть два вемоса D1-mini pro 4m и D1-mini pro 16m так если заливать прошивку на 16М то экран светиться белым и вемос не соединяеться с сетью пробовал несколько штук, в туже плату втыкаю 4М все работает с той же прошивкой, это в прошивке проблема или вемос не подходит.
29.07.2021 в 19:12 #86568Блочит бот, addr контакт отпаять
Отпаял датчик перелива определился и работает, датчика этанола нет но думаю тоже работать будет только перестал работать датчик давления показывает 760 постоянно.
И я так понимаю чтоб клапана заработали нужно выпаять контакт ALRT на ADS1115
Спасибо за помощ
29.07.2021 в 08:52 #86552 -