Dr.Inker

Ответы в темах

Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #80152
    Dr.Inker
    Участник
    • Ответов: 8
    @dr-inker

    Процесс сгорания одного единственного датчика у меня выглядел так. Вначале все работало отлично, целых два дня. Затем он (датчик куба) на фоне плавного и красивого разогрева начал давать провалы – на несколько секунд значение температуры становилось 25 градусов, затем возвращалось в норму. На графике образовалось что то вроде “пасти” – плавный подъем челюсти с клыками вниз. В конечном итоге он стал показывать 25 все время, и куб пошел в разгон. Я решил обновить прошивку. После обновления через веб (оба файла в правильном порядке) собсно веб-интерфейс отрубился (показывал в броузере File not found). Пришлось вскрыть и перепрошить через USB. После перепрошивки он показал работу всех датчиков и работал до первой перезагрузки. После этого отрубился в белый экран. Помогло отключение всех датчиков и подключение их по одному. Как и предполагалось, датчик куба подвешивает контроллер в белый экран.

    По видимому ошибка инициализации одного из датчиков не дает возможности контроллеру грузиться дальше. Правда, в код я не вникал…

    #79705
    Dr.Inker
    Участник
    • Ответов: 8
    @dr-inker

    Диапазон измерения температуры составляет от -55 до +125 °C. Для диапазона от -10 до +85 °C погрешность не превышает 0,5 °C.

    Соответсвенно свыше 85 – превышает, надо калибровать. Точность он мне на планшете вроде и до сотки показывает, а вот калибровку надо бы ему делать. Фокус в том, что в большинстве задач нам нужна не столько абсолютная температура, сколько её динамика, но вот коллега krrek поймал именно ту точку, где желательно иметь калиброванный отклик. Хотя бы потому что нужно оценивать спирт, оставшийся в баке. Кстати, я бы оценил, если бы в веб-интерфейсе было поле для объема залитой браги и по температуре кипения и заданном атмосферном давлении в режиме дистилляции выводилась оценка оставшегося спирта.

    #79691
    Dr.Inker
    Участник
    • Ответов: 8
    @dr-inker

    А чем вы намерили 102 градуса?

    Скорей всего родным датчиком лакибокса. У меня их около полутора десятков, и разброс достигает до 2.5 градусов. Развлекаюсь подбором, но особо не заморачиваюсь – 102 так 102. Но вообще функцию коррекции сделать не сложно вроде?

    #79660
    Dr.Inker
    Участник
    • Ответов: 8
    @dr-inker

    99% непропай какого то из элементов. Особое внимание на элементы C6 и L1

    Снимаю шляпу, коллега. Снял бы и скальп, но у нас парикмахерские закрыты, так что причёска не очень. У меня уже не получается держать так в голове собственные схемы, чтоб сходу указать наиболее вероятного противника с точностью до пары деталей.

    L1 не звонился со второй, кажется, лапой процессора. Подпаял. Запустился. Ну… воду греет, мощность стабилизирует, температуру отслеживает, на пониженный уровень мощности переключается.

    Еще раз – спасибо.

    #79594
    Dr.Inker
    Участник
    • Ответов: 8
    @dr-inker

    А кто-нибудь использовал готовую клостридию типа этой? Я так полагаю, можно закваску без вонизма сделать. Или таблетку можно сразу в барду кидать?

    #79593
    Dr.Inker
    Участник
    • Ответов: 8
    @dr-inker

    Разобрать сам блок управления и с увеличительным стеклом просмотреть всю пайку мелких деталюшек

    Спасибо большое. Пока отписался  Дистиллексу, но отношения с этим поставщиком похоже придется прекращать :(. Так что буду вскрывать.

    #79535
    Dr.Inker
    Участник
    • Ответов: 8
    @dr-inker

    Прошу прощения, нашел правильную тему для задать вопрос, потому продублирую вопрос, заданный в неправильной теме

    ———————–

    Непонятная проблема с китайским силовым модулем. Тэн 300 вт симистор BTA100-800, трансформатор тока с того же Distillex-а 15A/15mA. Коммуникация с основным блоком, планшетом и компьютером без проблем.

    При включении показывает

    U: 328/0;  I: 17A P: 0% 0W

    В сети при этом 240 вольт, тэн не греется и напряжения на нем нет

    При запуске дистилляции

    U: 328/144 ; I: 21A; P: 100% 3000W

    И, разумеется, тэн тоже не греется… И что бы могло быть?

    #79501
    Dr.Inker
    Участник
    • Ответов: 8
    @dr-inker

    Непонятная проблема с китайским силовым модулем. Тэн 300 вт симистор BTA100-800, трансформатор тока с того же Distillex-а 15A/15mA. Коммуникация с основным блоком, планшетом и компьютером без проблем.

    При включении показывает

    U: 328/0;  I: 17A P: 0% 0W

    В сети при этом 240 вольт, тэн не греется и напряжения на нем нет

    При запуске дистилляции

    U: 328/144 ; I: 21A; P: 100% 3000W

    И, разумеется, тэн тоже не греется… И что бы могло быть?

Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)