Вообщем 2я ректификация, режим с одним клапаном(головы импульсы). Залита прошивка которая DEV наверное из последних. Упрвлял с телефона. Режим не разу не вылетел. В место датчика ёмкости голов припаял пока кнопку. Головы отобрались в прерывистом режиме, сэмитировал кнопкой датчик голов, дальше пошло Тело. Установил дельту на датчике отбора 0.1, отсечку на кубе 97, отсечку на царге 76. В процессе ректификации за 6 часов давления поднялось на 2 мм. Тампература в отборе изменялась с 77.13-77.19-77.25, температура в царге изменялась 75.8-76.0-76.6. Дельта на температуру отбора была выставлена при температуре 77.13. Но когда температура ушла далеко за 78 клапан отсечки хвостов так и не сработал. При достижении в царге температуры 76 гр. (устанавливалась отсечка когда было 75.8) сигнал не прозвучал. Может конечно я что-то не так настроил, но куб выключился призаданной температуре отсечки.