В скетче Счастливчик выложил реализацию метода Брезенхэма, только с таймером. Точность регулировки с таймером не сильно будет отличаться от регулировки по датчику нуля. ШИМ, а точнее фазовое регулирование, это регулирование угла открытия семистора в каждую полуволну. По этому методу сложнее стабилизировать мощность, так как регулировака напряжения зависит нелинейно от угла открытия и много радиопомех.
Ок, фазовое регулирование – угол открытия семистора в каждую полуволну, а скважность по таймеру это ШИМ. Могу найти ссылку на готовую реализацию Брезенхема, но там требуется отдельный контроллер для регулятора (мега) и еще один для измерителя мгновенного напряжения. В итоге очень точная регулировка. А на Вашу реализацию Брезенхема нет ссылки?
18.04.2018 в 12:01 #21376Себе делал алгоритм Брезенхэма с детектором нуля для другого проекта. Работает так, допустим, задали 50% мощности, сначало контроллер подает на ТЭН одну полуволну-это 100%, потом пропускает одну полуволну-это 0% мощности, в сумме имеем 50% и так дальше по такому алгоритму, сумма полуволн стремится к заданной мощности.
Вот это интересное решение, можно ознакомиться подробнее? есть ссылка?
В нашей схеме нет детектора нуля-это когда ловится переход через ноль сетевого напряжения. Счастливчик заменил детектор нуля на таймер, тоесть вместо одной полуволны мы имеем несколько полуволн которые укладываются в интервал таймера, а в остальном алгоритм Брезенхэма тотже. Силовой ключ-реле включается и выключается при переходе сетевого напряжения через ноль, там такая схемотехника.
Тут вы не знаете точно сколько полуволн прошли в нагрузку, будет погрешность, кроме того при некоторых мощностях может быть разница в количестве верхних и нижних полуволн. Если это не ШИМ, тогда что есть ШИМ?
18.04.2018 в 07:49 #21363Тут реализован метод Брезенхэма, но работает не от прерывания при переходе напряжения через ноль, а по таймеру. При переходе через ноль силовой ключ сам закрывается и открывается, такое схемное решение.
А по какому алгоритму таймер управляет ключом?
16.04.2018 в 15:38 #21265Приветствую всех. Выбираю автоматику для себя. Задумано у вас интересно) Прочел кажется все ветки и посмотрел все видео по теме, но не оставляет меня вопрос – сказано что используется алгоритм Брезенхема, который, насколько я понимаю, предусматривает при каждом переходе питающего напряжения через ноль решение контроллера – пропускаем следующий полупериод синусоиды в нагрузку или нет с подсчетом сколько верхних и нижних полупериодов (по отдельности) пропущено за промежуток времени. С учетом амплитуды входного напряжения. Так достигается стабилизация, плавность регулирования нагрузки и отсутствие помех. Авторы, поясните мне пожалуйста – есть здесь такой функционал, как он реализован? Или используется просто ШИМ регулирование?
-